생활 전선없는 herd 직접 전선연결해보신분 ^^ 문의
페이지 정보
작성자 꼽슬도령쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 2건 조회 2,671회 작성일 09-04-12 22:13본문
돈없는 유학생이 운좋게 전주인이 버리고간 Herd(오븐포함)를 연결해보려합니다. (30~50유로 세이브하기위해... 밥이 몇끼냐? ㅡ.ㅡ;;;)
하지만 문제 봉착!!
Herd에 전선이 없다는... , 이에 길가다 남에집에 버려진 Herd에서 전선만 주워옴 ㅡㅡ;;
벽에 Herd 연결하는 부분에 전선은 총 5개, 순서대로
노란색(갈색띠) , 갈색, 검은색, 검은색, 녹색
제 Herd 뒤, 선을 연결해야 되는 뒷부분에 아래와 같이 두가지 타입으로 연결이 가능하다는 그림이 있습니다. 380V 혹은 230V ( + 부분에 선을 연결해야 합니다 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
380V인 경우 | 230V인 경우
R, 3, + + 4, N | L, 3, + + 4, N
S, 2, + + 5, N | L, 2, + + 5, N
T, 1, + + Ground | L, 1, + + Ground
|
4, 5번 서로연결 | 1, 2, 3 번 서로연결, 4,5번 서로연결
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
요렇게 나와있습니다.
자 그럼 여기서 질문;;
1. 380V인 경우에 벽의 각 전선을 Herd의 몇번에 연결해야 되는 건가요?
노란색(갈색띠) -- 몇번 (제 가정엔 Ground)
갈색 -- 몇번 (제 가정엔 4, 5번)
검은색 -- 몇번?
검은색 -- 몇번?
녹색 -- 몇번?
제가 성격이 급한관계로, 몇가지 테스트를 해봤는데요, 여려가지 심증으로 연결한 결과는...
노란색(갈색띠) -- Ground
갈색 -- 4,5 번
검은색 -- 2
검은색 -- 3
녹색 -- 1
요렇게 연결해서 사용해봤는데요,
우선 Herd는 작동하더군요. 4개 포지션별로 잘 뜨거워집니다.
하지만 오븐을 켰더니... 오븐안에 전구가 터지며 생을 마감했습니다. 두꺼비집의 전원도 쿵! 내려가버렸습니다...ㅡㅡ; 후덜덜;;;
그 후 다시 키면 동작은 하더군요;; 뜨거워집니다.
오븐안에 터진 전구를 확인해 보니 230V, 15W이더군요.. 아무래도 터진이유는 380V가 걸려서 터진듯한데... 만약 이같은 경우라면 전부 동작은 하지만 문제가 있을듯합니다.
제 오븐은 BOMANN의 EH 531G이구요, 인터넷을 찾아보니
Elektrischer Anschluß: Elektrisch 7.3 W 라고 합니다.
2. 전기연결은 알겠는데 Elektrisch 7.3 W 의 의미가 무엇인지요? ㅡ.ㅡ;;
3. 그... 오븐안에 달린 터진 전구는 얼마나 할까요...ㅜ.ㅠ
ㅠ.ㅠ 제가 독일어라도 잘하면 어떻게 해석하면서 찾아보겠는데;;; 독일온지 1달도 안되어서;;; 부디 고수님들의 답변을 부탁드립니다.. 꾸벅;;
하지만 문제 봉착!!
Herd에 전선이 없다는... , 이에 길가다 남에집에 버려진 Herd에서 전선만 주워옴 ㅡㅡ;;
벽에 Herd 연결하는 부분에 전선은 총 5개, 순서대로
노란색(갈색띠) , 갈색, 검은색, 검은색, 녹색
제 Herd 뒤, 선을 연결해야 되는 뒷부분에 아래와 같이 두가지 타입으로 연결이 가능하다는 그림이 있습니다. 380V 혹은 230V ( + 부분에 선을 연결해야 합니다 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
380V인 경우 | 230V인 경우
R, 3, + + 4, N | L, 3, + + 4, N
S, 2, + + 5, N | L, 2, + + 5, N
T, 1, + + Ground | L, 1, + + Ground
|
4, 5번 서로연결 | 1, 2, 3 번 서로연결, 4,5번 서로연결
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
요렇게 나와있습니다.
자 그럼 여기서 질문;;
1. 380V인 경우에 벽의 각 전선을 Herd의 몇번에 연결해야 되는 건가요?
노란색(갈색띠) -- 몇번 (제 가정엔 Ground)
갈색 -- 몇번 (제 가정엔 4, 5번)
검은색 -- 몇번?
검은색 -- 몇번?
녹색 -- 몇번?
제가 성격이 급한관계로, 몇가지 테스트를 해봤는데요, 여려가지 심증으로 연결한 결과는...
노란색(갈색띠) -- Ground
갈색 -- 4,5 번
검은색 -- 2
검은색 -- 3
녹색 -- 1
요렇게 연결해서 사용해봤는데요,
우선 Herd는 작동하더군요. 4개 포지션별로 잘 뜨거워집니다.
하지만 오븐을 켰더니... 오븐안에 전구가 터지며 생을 마감했습니다. 두꺼비집의 전원도 쿵! 내려가버렸습니다...ㅡㅡ; 후덜덜;;;
그 후 다시 키면 동작은 하더군요;; 뜨거워집니다.
오븐안에 터진 전구를 확인해 보니 230V, 15W이더군요.. 아무래도 터진이유는 380V가 걸려서 터진듯한데... 만약 이같은 경우라면 전부 동작은 하지만 문제가 있을듯합니다.
제 오븐은 BOMANN의 EH 531G이구요, 인터넷을 찾아보니
Elektrischer Anschluß: Elektrisch 7.3 W 라고 합니다.
2. 전기연결은 알겠는데 Elektrisch 7.3 W 의 의미가 무엇인지요? ㅡ.ㅡ;;
3. 그... 오븐안에 달린 터진 전구는 얼마나 할까요...ㅜ.ㅠ
ㅠ.ㅠ 제가 독일어라도 잘하면 어떻게 해석하면서 찾아보겠는데;;; 독일온지 1달도 안되어서;;; 부디 고수님들의 답변을 부탁드립니다.. 꾸벅;;
추천0
댓글목록
꼽슬도령님의 댓글
꼽슬도령쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
제가 잘못연결했군요;;; ㅡ.ㅡ;;
herd 로 여기 베를린 리포트에서 찾아보니 delphi1004라는분이 링크를 걸었더군요
제가 그 링크로 들어가 이리저리 찾아봤을때는 이 그림을 못봤었는데 다시 들어가 보니 나오네요;; 링크가 바뀐건지 바로 들어가지지 않아 들어가서 다른데만 찾다가 못찾은듯;;; ㅠ.ㅠ
http://www.herd.josefscholz.de/Herdanschluss/Herdanschluss.html
링크다시 겁니다. 혹여나 저같은 경우가 발생하지 않기위해 ㅠ.ㅠ
링크로 들어가서 아래부분에 나온 그림으로 판단해볼때,
노란색(갈색띠) -- Ground 그림에서는 PE로 표기
갈색 -- 2 번
검은색 -- 1 번
검은색 -- 3 번
녹색 -- 4,5 번 그림에서는 Null로 표기
이렇게 되는군요;; 오늘 다시 연결해봐야 겠습니다. 그나저나 전구는 어디서 사야대나 ㅠ.ㅠ;;
꼽슬도령님의 댓글
꼽슬도령쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일드뎌 동작하네요 ㅋㅋ 다음분을 위해 글 남깁니다. 부디 건승하시길...ㅎㅎ;;;